运用BIM技术进行管线综合深化设计

  [复制链接]
查看271515 | 回复188 | 2020-6-14 11:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、留洞核查

1、机电管线穿剪力墙、楼板是否留洞?(风管、风口、水管、电缆桥架、母线槽……)。

2、留洞位置、尺寸是否满足要求?(留洞位置应避开梁、柱、楼梯等,不能影响建筑使用功能;留洞尺寸一般比管线要大,特别要注意风口留洞)。

3、梁上留洞是否满足规范要求?(管线位于梁体中部1/3处为最好,即管中与梁中线重合最好,管洞上下距梁顶底距离不小于1/3梁高)。



二、管井核查

1、管井内是否有梁?(一般情况下管井内是不会有梁,尤其是风井内)。

2、梁是否会与机电管线冲突?(主要是立管穿梁情况)。

3、桥架、母线槽、水管在管井内会贴墙安装,注意此墙是否贴梁边沿?(防止出现管线避梁翻弯情况)。





三、净高核查

1、坡道、设备运输通道是否满足净高要求?

2、管线密集处是否满足净高要求?

3、大管线经过区域是否满足净高要求?

4、重力排水管道经过区域是否满足净高要求?

5、机电管线经过楼梯间是否能满足净高要求?(不能出现碰头)